300kw需要多大电缆 需要300平方的铜电缆

   发布日期:2022-07-29 22:06:08     手机:https://m.haocat.cn/wenda/news12009.html    违规举报
核心提示:1、300KW总功率的三相五线配电系统中,需要300平方的铜线及800A的开关比较合适。2、 根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)=537A(按三相市电计算,

300kw需要多大电缆 需要300平方的铜电缆

1、300KW总功率的三相五线配电系统中,需要300平方的铜线及800A的开关比较合适。

2、 根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)=537A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。再根据电流选取电缆。

 
 
本文地址:https://www.haocat.cn/wenda/news12009.html,转载请注明出处。
 
更多>同类问答经验

推荐图文
推荐问答经验
点击排行
网站首页  |  网站流量  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  违规举报  |  SiteMaps  |  BaiDuNews